Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
|
Выбор обонентом исходящей линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2408 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vital [ 04 фев 2022, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор обонентом исходящей линии |
Подскажите как правильно настроить выход на определенную линию CO ? Абонент нажимает "9" и выбираеться доступная линия только в групе 1. Мне также нужно чтобы при нажатии "8" выбирались линии СО только в групе 2. Обе групы доступны всем абонентам. Это нужно что бы расделить исходящие звонки на телефонную линию и мобильный оператор, на СО1 подключена линия АТС на СО2 аналоговый GSM шлюз. Станция eMG80. Спасибо. |
Автор: | Dron [ 04 фев 2022, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
vital писал(а): Абонент нажимает "9" и выбираеться доступная линия только в групе 1. В System Attributes(160~161) параметр Override First CO Group=OFF. vital писал(а): Мне также нужно чтобы при нажатии "8" выбирались линии СО только в групе 2. Это можно реализовать или с помощью LCR(LCR Control Attribute(220), LCR LDT(221), LCR DMT(222)), или с помощью Digit Conversion Table(270). |
Автор: | vital [ 08 фев 2022, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
Спасибо огромное, поискав на форуме (LCR), увидел пост где Вы советовали почитать мануал от IpLDK один из примеров один в один моя проблема. Все получилось! |
Автор: | Виталий [ 08 фев 2022, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
Dron писал(а): vital писал(а): Абонент нажимает "9" и выбираеться доступная линия только в групе 1. В System Attributes(160~161) параметр Override First CO Group=OFF. vital писал(а): Мне также нужно чтобы при нажатии "8" выбирались линии СО только в групе 2. Это можно реализовать или с помощью LCR(LCR Control Attribute(220), LCR LDT(221), LCR DMT(222)), или с помощью Digit Conversion Table(270). этот параметр^ (В System Attributes(160~161) параметр Override First CO Group=OFF.)искал в MG100/300, но.увы. |
Автор: | Dron [ 08 фев 2022, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
Тут речь об eMG80. В MG такого параметра нет, там совсем другая идеология. В CO Group Access Code(180) для 9-ки ARS Service в OFF. |
Автор: | Виталий [ 08 фев 2022, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
через ARS и делал, но никак СО-Group2(аналоговые) не хотела заниматься, после того, как СО-Group1(sip) пропадал..... |
Автор: | Dron [ 08 фев 2022, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор обонентом исходящей линии |
Ну, sip - отдельный разговор. Инет же не пропадал, так? К тому же, слабоват функционал по sip на MG, настроек маловато... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |