Технический форум по настройке и эксплуатации АТС
http://atsvtule.ru/forum/

iPECS eMG80 проблема с dect-связью
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2371
Страница 1 из 1

Автор:  avbor [ 21 сен 2020, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Имеем iPECS eMG80.
К ней подключено порядка 20 dect-трубок LG GDC-450H (в т.ч. 3 трубки Gigaset A415), 4 базовых dect-станции GDC-600BE. Плюс порядка 16 стац. телефонов.

Сейчас возникли проблемы с dect-телефонией: при звонке с dect'а или на dect после рандомных 10-40 секунд(редко пары минут) звонок внезапно прерывается, трубка теряет связь с БС. На БС при этом загораются 3 красных индикатора, потом видимо идет некий перезагруз, и затем, секунд через 5, связь трубки с БС восстанавливается(на трубке появляется сигнал о подключении к БС). Связь теряется у всех трубок, ближайших к этой БС.

В конторе которая устанавливала, предварительно сказали что по этим симптомам вероятно неисправна плата WTIB4... У них она стоит 22к, но не факт что проблема исчезнет.

Есть ли какие-то варианты по точному диагностированию проблемы?

АТС перезагружал, плату WTIB4 вынимал, осмотрел ее на явные признаки неисправностей, все чисто и красиво. БП в АТСке тоже "на вид" красивый, без видных проблем. Это пока все что я смог сделать.

Автор:  Dron [ 21 сен 2020, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Если бы были варианты по ТОЧНОМУ диагностированию...
Точнее, у производителя то варианты, видимо есть...
Все, что доступно нам - это Maintenance --> DECT Statistics(WTIB4/8). В общем то, это тоже может помочь.
Но, с большой долей вероятности проблема может быть в проводах от WTIM до базы. Плохой контакт, наводки и т.п.

Автор:  avbor [ 21 сен 2020, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Dron писал(а):
Но, с большой долей вероятности проблема может быть в проводах от WTIM до базы. Плохой контакт, наводки и т.п.


WTIM - это что? Базовые станции GDC-600BE? Или это проводное соединение между первым и вторым блоком АТСки?

АТС установлена в магазине с 2015г, с момента установки - не двигалась, ремонтных работ не проводилось, dect-трубки глючат при подключении к любой из БС(они примерно равноудалены друг от друга, стены, коридоры...). Подходил с трубкой к каждой БС, выкл/вкл трубку, звонок с нее, и глюк.

Автор:  Dron [ 21 сен 2020, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

avbor писал(а):
WTIM - это что?

Это WTIB4, конечно же. WTIM - это в другой АТС, но смысл тот же.

avbor писал(а):
АТС установлена в магазине с 2015г, с момента установки - не двигалась, ремонтных работ не проводилось, dect-трубки глючат при подключении к любой из БС(они примерно равноудалены друг от друга, стены, коридоры...). Подходил с трубкой к каждой БС, выкл/вкл трубку, звонок с нее, и глюк.

Тогда, вероятно, ваш установщик прав и плата WTIB4 неисправна. Можно еще попробовать изъять ее и заново установить, "почистить", так сказать контакты разъема. Может поможет... Во всяком случае, у меня были случаю, что помогало, не с этой платой, правда.

Автор:  avbor [ 21 сен 2020, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Плату вынимал при осмотре, фоткал. Она вставляется в разьем, типа IDE, но шире, контактов на 80. Обратно вставилась прям сильно туго.

Нашел где смотреть стату на DECT.
Но каждые 1.5-2 минуты с БС происходит крах и они теряются, а потом находятся.
Во вложении пустая стата во время краха и после.

А как вариант - может быть проблема с БП?

Вложения:
статистика.jpg
статистика.jpg [ 217.13 KiB | Просмотров: 1751 ]

Автор:  Dron [ 21 сен 2020, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

С БП питания проблемы, конечно же, могут быть. Но, в данном конкретном случае, если только с БП на WTIB4, базы то с этой платы запитываются. Кроме проблем с DECT, остальное все работает, как я понял. Значит, проблемы с БП блока маловероятны. Но вероятны...

Автор:  avbor [ 22 сен 2020, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Ну да.

Выбираем такой вариант - попробуем взять новую плату "в аренду", если АТС заработает нормально, то дело в ней и все счастливы.

Вот только вопрос: при ее замене, ее не нужно в самой АТС нигде заново прописывать? Принцип plug&play сработает? Или возможны танцы с бубном?

Автор:  Dron [ 22 сен 2020, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Не забудьте сделать бекап до замены платы, чтобы потом, ежели что, быстренько восстановить текущее состояние.
Но, по идее, замена платы проблем вызвать не должна.

Автор:  avbor [ 02 окт 2020, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

Замена платы решила проблему с dect'ом, все прошло без лишних заморочек и перерегистрации устройств, вышел обычный такой плаг&плей.

Единственная проблема - перестал работать системный телефон, решилась переобжимом кабеля от АТС до кросс-панели(для системного телефона из гнезда АТС нужно использовать внешнюю пару проводов, а не внутреннюю, обычный 2х/4х-жильный телефонный кабель не подойдет)

:hi:

Автор:  Dron [ 02 окт 2020, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS eMG80 проблема с dect-связью

avbor писал(а):
для системного телефона из гнезда АТС нужно использовать внешнюю пару проводов, а не внутреннюю, обычный 2х/4х-жильный телефонный кабель не подойдет

Это все известно и есть в документации :-)

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/