Технический форум по настройке и эксплуатации АТС
http://atsvtule.ru/forum/

слетают настройки после отключения питания
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1232
Страница 2 из 2

Автор:  Dron [ 08 июл 2021, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: слетают настройки после отключения питания

leonid писал(а):
Добрый день. Такая я же ситуация , после отключеня питания , АТС iPECS-100 слетают все настройки ,остается только IP адрес, АТС уже 7 лет
решение , 4 переключатель в положение ON , делаю reset MFIM, (потому что если так бэкап применить то ничего не происходит ) подключаюсь локально по адресу 10.10.10.2 ,задаю пароль администратора
перелогиниваюсь с новым паролем , 4 переключатель в положение OFF (иначе бэкап не применится )загружаю файл конфигурации (DB_ALL100.admgz) перезагружаюсь ,правлю дату и время и все работает.
Как понимаю проблема в батарейке , подскажите где ее купить и как правильно поменять и как она выглядит батарейка.
питание отключаю только по необходимости и если ИБП не выдержит.
Заранее спасибо, скажите где батарейку купить.
MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12

На будущее, пишите, пожалуйста, в соответствующем разделе! Вы пишите про iPECS LIK в разделе, посвященном Aria Soho.

Батарейки мы покупаем в магазинах, торгующих радиодеталями.
Вот для примера:
Вложение:
IMG_20150507_092918.jpg
IMG_20150507_092918.jpg [ 552.23 KiB | Просмотров: 1272 ]

Вложение:
IMG_20150507_092720.jpg
IMG_20150507_092720.jpg [ 574.86 KiB | Просмотров: 1272 ]


Производитель не критичен. Главное типоразмер, ножки для пайки и напряжение 3,6В.
Вскрываете корпус, отключаете микровыключателем (рядом с батарейкой находится) батарейку. Выпаиваете старую, впаиваете новую, подключаете микровыключателем батарейку. Потом вам надо выполнить первоначальную инициализацию АТС и залить ваш бекап.

Автор:  west [ 12 авг 2021, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: слетают настройки после отключения питания

Добрый день. Такая-же ситуация, сбой напряжения, слетели настройки (правда, почему-то, только часть), нет бэкапа...До сбоя была такая схема номеров:
101 - охрана
110 - секретарь (1 системник)
100 - зам дира
111 - дир (2 системник)
вот после сбоя они поменялись местами, т.е. 101 и 100 вернулись на системники. Остальные внутренние номера остались. Подключился по USB к PC Admin и не пойму куда смотреть :wall:
ЗЫ: На дополнительном блоке не работает 1 порт, т.е при подключении телефона нет гудка. это что-то физически или можно проверить программно?

Автор:  Dron [ 12 авг 2021, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: слетают настройки после отключения питания

Пора батарейку заменить. Как выглядит тут фото имеются.
Порт если ранее работал, а теперь нет - в ремонт!